Bonjour,
Dans le cadre des rénovations de mon habitation, je me suis renseigné sur les conditions d'organisation d'une GTL. On retrouve généralement ce type d'informations :
Ce qui m'amène à quelques questions :
  • Est-ce que pour une GTL (sol-plafond) il serait possible (pour libérer de l'espace en haut de la GTL) de sortir une partie des gaines par le haut et une autre partie par bas ? Dans mon cas, le courant arrivera par le bas.
  • Si c'est possible pour une demie GTL, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour une GTL (sol-plafond) ?

Merci


Citer
pascallegoff
Messages: 556
25/11/2021 11:34  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, la norme NFC 15 100 autorise en effet, l'arrivée du courant électrique par le bas ou par le haut. Elle n'aborde pas le cas du mixte des 2, mais ne l'exclut pas.