Bonjour Sauget,
Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.
En réponse à votre demande, la norme NF C 15-100 précise que l’installation des socles de prise de courant est interdite au-dessus des bacs d’évier et des feux et plaques de cuisson. Cependant, l’exception est admise pour une prise supplémentaire si celle-ci est destinée à l’alimentation d’une hotte, et clairement identifiée comme telle. Il n’y a aucune interdiction concernant les interrupteurs.
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité. Notez bien que cet ouvrage a remplacé le mémento locaux d’habitation que vous cité dans votre post.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour
ne sachant pas créer de nouvel espace pour autre sujet , je continue donc ici
Pourriez me confirmer que
Les 2 socles prises décrites au §11.4 de l' A5 C15100 ( pc supplémentaires destination multimédia) viennent en + de ceux prévus au §11.3.1 dans la GTL
car la phrase " , s'ils sont prévus d être installés .. " laisse entendre que l'on peut ne pas les prévoir
Cordialement
C BONICEL
Bonjour Sauget,
Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.
Pour poser une question sur le forum de l’association Promotelec, il suffit tout d’abord de vous connecter avec vos identifiants et mot de passe, ensuite de vous rendre sur « l’astuce du pro », cliquer sur celle de septembre 2018, par exemple, il s’agit de la dernière astuce du pro mise en ligne, et ensuite il vous suffit « d’ajouter une discussion ».
En réponse à votre question, la norme NFC 15-100 précise en 11.4 - Dispositions complémentaires, ce qui suit « 2 socles de prises de courant 16 A 2P+T supplémentaires destinés aux usages multimédia, sont positionnés suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre ou à défaut dans le séjour. Lorsqu'une prise de communication ou de télévision est installée dans une pièce du logement, elle doit être placée à proximité d'un socle de prise de courant 16 A 2P+T. ». Ces 2 socles de prises de courant sont à ajouter bien sûr à celles déjà en place dans la GTL.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription