La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Prise de courant PM...
 

Prise de courant PMR ERP  

 
 

dino21
Messages: 4
09/06/2020 8:58  

Bonjour,

dans un projet de rénovation pour un Gite Communal, nous devons créer des sanitaires pour hommes et femmes bien distinct. Chaque sanitaire comprendra 2 douches fermées et une pièce commune pour l'accès aux douches avec lavabo et sèche mains.

Ces accès sont prévu PMR mais doit on installer une PC a l'entrée de la pièce a 1.20m mini sachant que nous sommes en ERP ?

je trouve des documents concernant les logements sur la loi PMR, mais qu'en est il sur les ERP (restaurant, magasin, musée ...) ? Existe t il un référentiel comme pour l'habitat ?

merci


Citer
pascallegoff
Messages: 362
09/06/2020 4:28  

Bonjour Monsieur,
En réponse à votre message, et après recherche dans les différents documents de référence dont nous disposons (la NF-C 15-100 par exemple), aucune information ni exigence particulière n’est précisée. 
Pour compléter votre demande, nous vous invitons à consulter cet arrêté : il précise les règles à mettre en œuvre dans les ERP avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Voir le lien : cliquez ici 
Bien à vous
Pascal de l’Equipe Technique de l’Association Promotelec