Bonjour,
Dans le cadre d'une installation électrique dans une maison en cours de construction, je voulais savoir si il était possible de mettre le tableau de distribution en saillie directement sur le placoplâtre sans mettre une Goulotte GTL en plastique.
Je souhaite mettre ce type de tableau Resi9 - coffret 24 modules - 6R - R9H24406 mais dans ce cas les seules goulottes GTL que je trouve sont pour des tableau de 18 modules comme par exemple Resi9 - kit goulotte 18M - R9HKT18
Le but étant bien évidemment de rester en conformité avec la norme nf c15-100/a5
Merci par avance pour vos informations
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, la norme NFC 15-100 autorise la mise en place du tableau de distribution en saillie directement sur le placoplâtre, en revanche la GTL est obligatoire (rubrique N 10.1.4.1.1 de la NFC 15-100).
A noter que la matérialisation toute hauteur de la GTL n’est pas systématique lorsque les arrivées et les départs se font uniquement par le bas et la matérialisation en partie haute de la GTL n’est pas obligatoire lorsque les arrivées et les départs se font uniquement par le haut, la matérialisation en partie basse de la GTL n’est pas obligatoire.
Bien à vous
L'Equipe Technique de 'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription