La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Câblage moteur volet roulant  

 
 

JSP
 JSP
Messages: 1
14/02/2019 7:28  

Bonjour à tous,

Je suis fabricant de volets roulants et dans le cadre de ma garantie, je dois changer de temps en temps des moteurs. Dans les maisons neuves, nous rencontrons régulièrement des problèmes avec le câble du moteur, impossible de le retirer car il est bloqué dans le doublage soit par les rails ou le placo. ce câble est rarement gainé ce qui engendre ce problème. Existe t'il une règle ou information à ce sujet pour que je puisse sensibiliser mes clients dans l'avenir ?

Merci d'avance


Citer
pascallegoff
Messages: 224
15/02/2019 2:52  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, les câbles destinés à alimenter les volets roulants doivent être mis sous conduits, moulures ou plinthes, ils sont autorisés dans les cloisons en plâtre mais uniquement dans les vides de construction. Les espaces entre plaques de parements en plâtre ou autres matériaux composites sont des vides de construction. Ceci exclut de les mettre en oeuvre dans les rails ou directement dans la cloison.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec