Bonjour,
Je viens vers vous car je me questionne sur un point un peu ambiguë.
J'avais prévu d'installer mon tableau électrique dans le cellier.
Je compte installer mon tableau électrique dans un bac d'encastrement et si je ne dis pas de bêtise, l’ETEL est bien matérialisé par des cloisons ou des portes donc les distances de 60 cm d'un point d'eau (en occurrence le cumulus et le lave linge) ne s'applique pas.
Mais en lisant bien le guide NFC-15-100 de Legrand j'ai un doute sur la phrase suivante car il est écrit :
"Toutefois, la norme NF C 15-100 précise les endroits exacts où ne pas installer son tableau électrique. Ce dernier ne pourra ainsi jamais être placé dans une salle de bain, dans une quelconque pièce d’eau, ni dans tout local poussiéreux, humide ou difficile d’accès."
Donc mon grande interrogation, c'est sur la phrase "ni dans tout local humide"
Est ce que le fait qu'il y est dans le cellier un cumulus et un lave linge, on considère que c'est un local humide ?
A savoir que mon tableau sera encastré dans un bac d'encastrement et le cumulus sera au moins à 2m 50 de la porte du bac.
En vous remerciant
Bien Cordialement
Mr Olivier Biancarelli
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez au forum de l'Association Promotelec.
En réponse à votre question, pour rappel, l'ETEL est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle-commande. L’introduction de cette notion a pour but de dissocier le volume réservé des matériels mis en œuvre dans ce volume. Ce volume est destiné à contenir la gaine technique logement (GTL) qui devient la « matérialisation » des équipements installés dans l’ETEL. L’ETEL est situé dans le logement, de préférence à proximité d’une entrée ou dans un
local annexe directement accessible. L’ETEL ne doit en aucun cas se trouver dans un local contenant une baignoire ou une douche. Ailleurs, oui.
L’ETEL doit se situer :
• à plus de 10 cm d’une installation gaz ;
• à plus de 40 cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement;
• à plus de 60 cm d’un point d’eau.
Lorsque l’ETEL est délimité par des cloisons ou des portes, ces distances sont sans objet. L’ETEL ne doit être traversé par aucune canalisation d’eau, de gaz, de ventilation ou de chauffage.
Bien à vous
Equipe technique de l'Association Promotelec
Bonjour et merci pour votre réponse si rapide.
Donc si je comprends bien le fait que le tableau électrique soit situé dans un bac d'encastrement et qu'il soit installé dans un cellier ne pose aucun problème à savoir que dans le cellier il y aura un cumulus et un lave linge.
En vous remerciant
Bien cordialement
Mr Olivier Biancarelli
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre nouvelle question, l’ETEL est situé dans le logement, de préférence à proximité d’une entrée ou dans un local annexe directement accessible. Nous entendons par local directement accessible, un local qui est accessible au moyen d'une porte de communication, il ne doit pas falloir passer par l'extérieur.
Pour compléter notre réponse, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Bien à vous
Equipe technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription