Bonjour,

Je souhaite refaire le tableau électrique  de ma maison qui a été fait il y a 25 ans. Le tableau actuel est rempli et je vais en profiter pour le remettre à la dernière norme; en particulier ajour de disj diff type A,  et 8 circuits max derrière les disjoncteurs différentiels différentiels. J'ai quelques questions :

1-Faut il éliminer tous les disjoncteurs et différentiels existants ? Autrement dit ont -il une durée de vie ? (j ai actuellement du Merlin Gerin Declics)

2-Peut-on éventuellement mélanger les marques dans le tableau ?

3-Est il conseillé de prendre des disjoncteurs ou les fils de serrent en vissant ou se clipsent ?

4- Je risque de me retrouver avec des cables qui seront trop court pour le nouveau tableau est-il autoriser de les rallonger avec des raccords type wako   (les raccords seront sans doute à l'intérieur du tableau)

5-Type de fils : j'ai toujours utilisé des fils mono fil, monobrin tirés sous gaine, mais peut-on utiliser des cables tout prêt 3 conducteurs ? Et si oui  doit on les mettre sous gaine ?

Je vous remercie des réponses que vous pourrez me faire.

Pour info, j'ai moi meme fait l'électricité de ma maison et obtenu l'accord du Consuel.


Citer
pascallegoff
Messages: 0
13/09/2021 3:43  

Bonjour,

En réponse à votre intervention sur notre forum d’échanges, nos réponses figurent en gras dans votre message.

Bien à vous

L’Equipe technique de l’Association Promotelec

Bonjour,

Je souhaite refaire le tableau électrique  de ma maison qui a été fait il y a 25 ans. Le tableau actuel est rempli et je vais en profiter pour le remettre à la dernière norme; en particulier ajour de disj diff type A,  et 8 circuits max derrière les disjoncteurs différentiels différentiels. J'ai quelques questions :

1-Faut il éliminer tous les disjoncteurs et différentiels existants ? Autrement dit ont -il une durée de vie ? (j ai actuellement du Merlin Gerin Declics)

- Non cela n’est pas une exigence de la norme NF C 15-100.

2-Peut-on éventuellement mélanger les marques dans le tableau ?

- La non plus, aucune exigence de la norme NF C 15-100.

3-Est il conseillé de prendre des disjoncteurs ou les fils de serrent en vissant ou se clipsent ?

- Aucune exigence de la norme NF C 15 100.

4- Je risque de me retrouver avec des cables qui seront trop court pour le nouveau tableau est-il autoriser de les rallonger avec des raccords type wako   (les raccords seront sans doute à l'intérieur du tableau)

- Oui il est autoriser de rallonger les câbles, les systèmes de type « wago » sont autorisés, à condition que ces allongements soient situés dans le tableau.

5-Type de fils : j'ai toujours utilisé des fils mono fil, monobrin tirés sous gaine, mais peut-on utiliser des cables tout prêt 3 conducteurs ? Et si oui  doit on les mettre sous gaine ?

- Si vous utilisez du câble de type U1000R2V, celui-ci peut être mis en œuvre en apparent ou en encastré.

Je vous remercie des réponses que vous pourrez me faire.

Pour info, j'ai moi meme fait l'électricité de ma maison et obtenu l'accord du Consuel.


RépondreCiter
Ghislaine Monet
Messages: 3
13/09/2021 5:20  

Merci de votre réponse très claire.

J'ai un complément de question s'agissant du disjoncteur de branchement.

J'ai actuellement un abonnement à 6kVA et mon disjoncteur de branchement (BACO DBC 06021500) est réglé sur 30 A  et les sections des fils de sortie sont en 6mm².

Nous installons une pompe à chaleur et l'installateur nous dit que l'on va devoir passer à un abonnement de 12 kVA.

1- Le disjoncteur 500mA est plombé, doit on faire appel à EDF pour faire le passage à 60 A ? au niveau de la distribution à l'extérieur je ne sais pas en quelle diamètre cela arrive entre le compteur qui est à l'extérieur et le disjoncteur intérieur. Est ce que c'est à la charge de EDF ou ERDF ? de faire cette vérification ? et de retirer éventuellement le cable ?

2-Je comprends alors qu'il va falloir sorti en 16 mm² pour aller jusqu'au tableau ?  Est ce que si EDF vient régler le disjoncteur sur 6kVA  ils vont installer le cable en 16mm² ?

3-la fil de terre actuel va chercher le piquet (impossible à retrouver) en 6 mm²  est ce un problème ? Faut retirer une nouvelle terre en 16 mm2 ? Si oui peut-on éventuellement conserver la terre en 6 mm² et y ajouter en // une nouvelle terre en   10 m² ?

Merci d'avance pour ces précisions.

Bien cordialement,

G. Monet


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 0
13/09/2021 5:51  

Nos réponses en gras 

J'ai actuellement un abonnement à 6kVA et mon disjoncteur de branchement (BACO DBC 06021500) est réglé sur 30 A  et les sections des fils de sortie sont en 6mm².

Nous installons une pompe à chaleur et l'installateur nous dit que l'on va devoir passer à un abonnement de 12 kVA.

1- Le disjoncteur 500mA est plombé, doit on faire appel à EDF pour faire le passage à 60 A ? au niveau de la distribution à l'extérieur je ne sais pas en quelle diamètre cela arrive entre le compteur qui est à l'extérieur et le disjoncteur intérieur. Est ce que c'est à la charge de EDF ou ERDF ? de faire cette vérification ? et de retirer éventuellement le cable ?

Cela reste à votre charge - La section dépendra de la longeur du câble 

2-Je comprends alors qu'il va falloir sorti en 16 mm² pour aller jusqu'au tableau ?  Est ce que si EDF vient régler le disjoncteur sur 6kVA  ils vont installer le cable en 16mm² ?

Non c'est également à votre charge

3-la fil de terre actuel va chercher le piquet (impossible à retrouver) en 6 mm²  est ce un problème ? Faut retirer une nouvelle terre en 16 mm2 ? Si oui peut-on éventuellement conserver la terre en 6 mm² et y ajouter en // une nouvelle terre en   10 m² ?

La section de 6mm² pour la terre convient.

Merci d'avance pour ces précisions.

Bien cordialement,

G. Monet