Installation pour festival  

 
 

cherbouquet
Messages: 1
26/01/2022 2:42  

Bonjour, je dois réaliser une installation fixe pour un festival, alimentant des containers amovible.

L'alimentation sera à partir un tarif jaune, j'aurais une armoire à coté pour poser des disjoncteurs thermiques pour chaque départ, alimentant des containers amovible équipés de protection différentiel.

j'aurais voulu savoir si je peux mettre des prises tri 32a N+3P étanches type P17 dans des regards étanches pour raccorder mes installations mobile. ou quel autre raccordement possible puis je poser. Et quel type de disjoncteur je peux installer en tête de départ.

Merci


Citer
pascallegoff
Messages: 655
02/02/2022 4:01  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, pour l’alimentation des containers amovibles (selon la partie 717 de la NF C 15-100), les conditions suivantes doivent être respectées :

Les dispositifs de connexion reliant l'unité à l'alimentation doivent satisfaire à la NF EN 60309-1.

- les fiches doivent avoir une enveloppe en matériau isolant ;

- les fiches et les socles doivent procurer un degré de protection au moins égal à IP44, si elles sont extérieures ;

- les entrées d'appareils et leurs enveloppes doivent procurer un degré de protection au moins égal à IP55

- la partie mâle doit se situer sur l'unité amovible.

En conclusion, les connecteurs industriels de type P17, 3P+N+E peuvent convenir (voir cet exemple de chez Legrand en cliquant sur le lien suivant) :

Ces connecteurs doivent être de type femelle comme la partie mâle (le socle) doit se situer sur l’unité mobile.

Le choix et le calibrage du disjoncteur dépend de la section des câbles employés qui dépend de la valeur du courant d’emploi, du mode de pose et des conditions d’environment...

Pour le calcul du courant assigné du disjoncteur, nous vous invitons à se procurer de l’Officiel de l’électricité n°3 de Promotelec qui détaille les étapes de ce calcul et qui est disponible en cliquant sur le lien suivant :

Pour les autres caractéristiques de l’installation (protection différentielle…), il faudra consulter la partie 7-717 de la NF C 15-100.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec