La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Nb de prise pieces habitation legere de loisirs  

 
 

Richard
Messages: 8
19/03/2020 10:05  

Bonjour! La question porte sur une habitation légère de loisir (chalet bois) ,  constitué de deux pieces incluants  une pièce principale de 17m2 avec un lit ,une kitchenette, et un espace tv, et une deuxième pièce de 3m2 pour la salle d eau. Je suis un peu perdu combien dois je mettre de prises et sur combien de disjoncteurs?

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 358
26/03/2020 9:38  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, nous avons déjà traité votre question dans un autre post. Notre réponse est la suivante : la norme NF C 15-100 précise l’équipement électrique minimal à prévoir dans un logement (prise de courant et interrupteurs/ pièce par pièce). Dans le cas d'une cuisine ouverte sur un séjour, la norme considère cette pièce comme étant une seule pièce :  vous devez donc installer deux prises de courant pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On peut cependant considérer que deux prises de courant au même endroit ne sont pas utiles : dans ce cas-là, et comme vous le conseille le promoteur, nous vous invitons à les installer à un autre endroit du logement.

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux