Bonjour,

Dans le cadre d'une réhabilitation d'un appartement (1ère habitation), le compteur a été positionne au dessus du seuil régelementaire de 1,80m.

Quelles options de contournement sont envisageables sans devoir engager des travaux importants pour déplacer le compteur ? (pose d'un bouton arrêt d'urgence plus bas...?) Et qui est habilité à les réaliser ?

En vous remerciant par avance de votre aide et éclairccissements,

Maxime


RépondreCiter
Pascal
Messages: 101
09/04/2018 11:36  

Bonjour MaximeR,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.
En réponse à votre demande, la norme NF C 15-100 donne quelques exemples d’emplacements dits « non accessibles ». En gras dans ce post, l’option qu’il est possible de mettre en œuvre afin de remédier et de répondre à l’obligation du respect de l’accessibilité du compteur.
- grenier, combles, vides sanitaires accessibles seulement par une trappe incluant ou non un escalier escamotable,
- tableau, armoire, placard ou gaine fermés à clef ou à l’aide d’un outil. On entend par placard un meuble ou un
espace de rangement dans lequel il n’est pas prévu de pénétrer,
- dispositif placé à plus d’1,80 m, sauf s’il reste accessible grâce à une estrade, des marches.
Dans un placard, la présence d’étagères ou d’objets n’est pas considérée comme rendant l’AGCP inaccessible.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez l'ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec

 