bonjour, dans un batiment de 1997 j'ai 20 dispositifs de sécurité vmc collectif (un par appartement).
ce dispositif est un simple relais classique qui coupe l'alimentation de chacune des chaudieres si la vmc en en defaut d'aspiration ou de fonctionnement. l'alimentation des bobines qui provient du systeme collectif est en 220v.
l'entreprise qui entretient les chaudieres conteste cette installation, en stipulant l'obligation d'un relais dsc specifique, donc la bobine est alimenté en 24v et non comme actuellement en 220v.
Qualigaz se prononce imcompetent pour repondre a ce problème.
Le batiment étant de 1997, je me demande si le relais dsc est conseillé ou obligatoire et doit remplacer le simple relais en place.
il y a de grande longueur de cable pour chaque logement, ce qui explique peut etre que l'electricien de l'epoque n'avait pas voulue mettre un gros transfo 220/24v.
dans l'attente de vos lumieres. merci.


RépondreCiter
Daniel ROSA
Messages: 48
25/07/2013 11:12  

Bonjour;

l'alimentation des relais de sécurité doit provenir d'une source TBTS, ce qui exclu l'emploi du 230V.
La consommation d'un tel relais est de 0,3VA (référence 0 038 59 chez Legrand) ce qui ne devrait pas poser de problème sur le câblage existant, s'il a été réalisé en RO2V par exemple.

Cordialement.