transformateur 220/100 et placement  

 
 

pruv0
Messages: 2
23/02/2019 12:17  

Bonjour,

J'avais besoin de prise 100v (ma femme étant japonaise). Pour cela j'ai pris un transformateur 3000w avec bornier :

https://www.amazon.fr/Transformateur-r%C3%A9versible-US-TRONIC%C2%AE-JAPON-r%C3%A9els/dp/B00J9NZPKO

Le problème c'est que cette installation est assez particulière et je ne trouve absolument aucune norme pour savoir comment l'installer. Actuellement j'ai mis un disjoncteur relié au transformateur, puis du transformateur vers les prises japonaise. J'ai mis le transformateur le plus haut possible pour éviter d'y avoir accès.

Est-ce qu'il y a une norme en particulier pour sécuriser le transformateur ? Pour être aux norme, dois-je abandonné ce transformateur et mettre des plus petit transo sur chaque prise ?

Merci pour votre aide,

Cordialement


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 216
27/02/2019 9:13  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention et après sollicitation de notre expert en électricité, ce type de transformateur semble être équipé de ses protections primaire et secondaire. C'est la gamme de transformateur la plus vendue sur internet car elle est munie d'un système de protection intégrale pour les matériels, même les plus fragiles. S’agissant d’un matériel américain, il n’y a pas d’équivalence au niveau des normes françaises. Il faut savoir que lorsque le matériel fait l’objet d’une norme, la conformité du matériel aux prescriptions de cette norme garantit non seulement le respect des objectifs de sécurité, mais aussi le niveau de performance et l’aptitude à l’emploi du matériel. Vous devez donc vérifier ce point. Pour la mise en œuvre d’un transformateur non équipé de protections primaire et secondaire, notre spécialiste préconise l’installation d’un disjoncteur 25A courbe D pour le primaire 230V et un disjoncteur 25A courbe C pour le secondaire 110V et dans tous les cas, il ne faut pas raccorder ce transformateur sur un circuit prise de courant en 2.5 mm², la section est trop faible pour un 3kW.

Bien à vous

Pascal de l’Equipe Technique de l’Association Promotelec


RépondreCiter
pruv0
Messages: 2
01/03/2019 9:09  

Bonjour Monsieur,

Merci beaucoup pour votre réponse, je dois avouer que vous me rassurez sur l'utilisation du transformateur, j'avais peur de devoir l'abandonner. Sur le site internet, c'est écrit que c'est aux normes européenne, j'ai pas vu si c'est aussi NF. Il y a bien une protection avec un porte-fusible (je vais vérifier plus en détail la protection en sortie).

Actuellement j'utilise un disjoncteur 16A courbe D pour le primaire, j'ai rien mis sur le secondaire. Si j'ai bien compris, je dois juste mettre un 16A courbe C sur le secondaire pour être en conformité. N'utilisant pas les 3000w max, le 16A me suffi, je suppose qu'en utilisant des disjoncteur 16A je peux utiliser sans problème un câblage 2.5mm².

Sinon pour la sécurisation de l'endroit où placer le transformateur, est-ce que le mettre en hauteur suffi ?

Désolé pour ces questions, mais je n'avais rien trouvé sur internet.

Ayant changer mon tableau électrique, je vais demandé au consuel de passé pour certifier mon installation. J'aimerais ne pas avoir de problème concernant le transformateur.

Merci beaucoup,

Cordialement

Michael


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 216
08/03/2019 3:43  

Bonjour Monsieur,

Notre retour sur votre nouvelle intervention. Nos réponses dans votre message.

Merci beaucoup pour votre réponse, je dois avouer que vous me rassurez sur l'utilisation du transformateur, j'avais peur de devoir l'abandonner. Sur le site internet, c'est écrit que c'est aux normes européenne, j'ai pas vu si c'est aussi NF. Il y a bien une protection avec un porte-fusible (je vais vérifier plus en détail la protection en sortie).

Ok, mais si le transformateur n’a pas l’affichage norme CE, le Consuel le refusera obligatoirement.

Actuellement j'utilise un disjoncteur 16A courbe D pour le primaire, j'ai rien mis sur le secondaire. Si j'ai bien compris, je dois juste mettre un 16A courbe C sur le secondaire pour être en conformité. N'utilisant pas les 3000w max, le 16A me suffi, je suppose qu'en utilisant des disjoncteur 16A je peux utiliser sans problème un câblage 2.5mm².

Oui, il faut aussi identifier les prises de courant alimentées en 110V afin de prévenir les utilisateurs.

Sinon pour la sécurisation de l'endroit où placer le transformateur, est-ce que le mettre en hauteur suffi ?

Il doit être protégé dans un placard ou un coffrage, mais il doit obligatoirement être ventilé par des grilles entrées et sorties d’air.

Désolé pour ces questions, mais je n'avais rien trouvé sur internet.

Ayant changer mon tableau électrique, je vais demandé au consuel de passé pour certifier mon installation. J'aimerais ne pas avoir de problème concernant le transformateur.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de Promotelec


RépondreCiter
  