La norme NFC 15-100 oblige d´avoir un sectionneur pour l´éclairage (et une prise) à l´entrée de chaque pièce.

En construction neuve, évidemment un interupteur filiaire est o.k. pour le consuel.

Mais est-ce que un interupteur/émetteur radio (de type Enocean, Zwave, etc, en combinaison avec un commutateur/récepteur posé ailleurs) sera aussi accepté (par le consuel) ? Effectivement un tel truc fonctionne comme un ¨sectionneur¨.

Voir https://nodon.fr/nodon/interrupteur-mural-enocean/ et https://nodon.fr/nodon/module-encastre-2-canaux-enocean/

Le fabricant (Nodon) dit ´oui´ .... mais ..... m´invite néanmoins de rapprocher du Consuel pour éviter tous désagrément. Le Consuel m´envoie vers votre site promotelec.com.

C´est genial qu´il y a des normes .... sauf, il faut savoir comment elles seront interpretées (sourtout par le technicien qui fait le consuel).

Donc ? Oui ou Non ?


RépondreCiter
paul
Messages: 6
08/01/2019 4:06  

Bonjour,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

Concernant la commande d’éclairage, il n’y a pas de notion de sectionnement. On peut donc très bien utiliser une commande radio ou bus. C’est notamment le cas pour l’installation d’objets connectés dans l’habitat.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité en vous rendant à l’adresse suivante :

http://www.promotelec-services.com/librairie/presentation-de-la-nouvelle-collection-l-officiel-de-l-electricite.html

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec : http://www.qualifelec.fr/

Bien à vous,

L’équipe technique de Promotelec