Protection électrique plaque de cuisson 3kW  

 
 

Patrice
Messages: 4
14/05/2022 7:24  
La norme NF C 15-100 impose pour chaque logement l'alimentation de la plaque de cuisson via un circuit en 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
Or l'installation d'une plaque 2 feux de 3kW intégrée au plan de travail se fait avec un câble souple de 3 x 2,5mm².
Si un court circuit intervient sur la plaque, le disjoncteur ne se déclenche que si l'intensité dépasse 32 A et le cordon de raccordement peut alors chauffer et prendre feu. C'est le maillon faible du circuit qui fait alors office de fusible.
Question :
Peut-on prévoir un circuit en 3 x 2,5mm² avec un disjoncteur de 20A dans une gaine de 25 mm pour pouvoir évoluer ensuite en  3 x 6 mm² si la plaque de cuisson devait évoluer ?
Ou bien doit-on fournir forcément un circuit en 6 mm² quelle que soit la puissance de la plaque de cuisson et le calibre du cordon de raccordement ?
Et dans ce cas quand est-il du risque d'incendie ?

Citer
pascallegoff
Messages: 712
24/05/2022 9:48  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En effet la norme NFC 15-100 exige pour la plaque de cuisson un câble de 6 mm²protégé par un 32 A en tête.

Bien à vous

l'Equipe Technique de l'Association Promotelec