Bonjour,
Je dois passer un fourreau avec un câble pour alimenter un tableau secondaire pour une piscine enterrée de 50m3. L'installation se compose d'un spot led de 18w, une pompe de filtration puissance 900w, une pompe à chaleur de 9,5kw, un dispositif pour distribuer le chlore, 1 circuit éclairage pour local technique 1 circuit prises pour le robot balai, une plancha et un ou deux autres appareils de faible puissance.
Je pense mettre un câble U1000R2v 3G10². Merci de me dire si c'est correct compte tenu de la distance et des appareils utilisés. Un fourreau de 50 est il suffisant ?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Merci de l'intérêt que vous portez à notre Association.
En réponse à votre question, le choix du conduit à utiliser en fonction du nombre et de la section des conducteurs peut être effectué par calcul : (voir illustrations jointes)
• le tableau 17 indique les sections intérieures utilisables (1/3 de la section réelle)
des conduits usuels ;
• le tableau 18 précise les sections des conducteurs, isolant compris.
Bien à vous
L'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription