Bonjour,
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, les câbles rigides U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U ou R, ou souples H 07 RNF, H 05 RNF ou H 05 VV-F ou PV 1000F (pour les installations photovoltaïques) peuvent être utilisés pour montage en apparent, dans les vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.
Bien à vous
L'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour monsieur
Dans le cas d une casquette en ba13 dans une cuisine(americaine) les spots seront alimentés par des cables r2v 3g1.5 ,ces cables doivent ils être dans des gaines icta ,si oui quel diametre extérieur,sachant qu ils seront simplement posés sur les ba13 et leur ossature sans isolant .En fait ils seront cachés à l intérieur de la casquette ,mais visibles par une trape.Ou alors vaut il mieux faire ces branchements en fil ho7vu sous gaines icta.
Cordialement
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, par vide de construction, on entend tout espace existant dans les parois des
bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Les alvéoles des cloisons composites carton-plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction. Dans ce cadre la, le U1000R2V peut être mis en œuvre sans conduits.
Bien à vous
L'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription