Bonjour,

Mon électricien m'assure qu'il respecte la norme NF C 15-100 lorsqu'il :

- fait traverser un câble U 1000 R2V à travers une plaque de plâtre sans y mettre de fourreau (voir image 1)

- colle les câble U 1000 R2V avec la colle polyuréthane d'isolation du plafond (voir image 2)

image 1

<a href="https://ibb.co/CtzF9Lx"><img src="https://i.ibb.co/CtzF9Lx/2.jpg" alt="2" border="0"></a>

image 2

<a href="https://ibb.co/Qf1XcGd"><img src="https://i.ibb.co/Qf1XcGd/4.jpg" alt="4" border="0"></a>

Pourriez vous me confirmer ces dires ?


Citer
pascallegoff
Messages: 714
11/05/2021 10:30  

Bonjour,

En réponse à votre question et comme le précise la norme NFC 15 100, lors de la taversée de parois, les canalisations doivent être protégées par un conduit.

Bien à vous

L'Equipe technique de l4association Promotelec


RépondreCiter
  