Bonjour,
Suite à une construction neuve sur vide sanitaire, j'ai une gaine TPC (diamètre 40) posée par le constructeur dans la dalle, et traversant le vide sanitaire. Celle-ci est inutilisée...
Je souhaite alimenter un abri de jardin.
Je sais que si on utilise une gaine pour le passage de câble dans le vide sanitaire, celle-ci doit être anti-feu (ICTA). Dans le but d'éviter de percer à nouveau la dalle béton, est-il possible de manchonner une gaine ICTA à la gaine TPC (à la sortie de la dalle dans le VS) ? La gaine TPC traverserait donc uniquement la dalle.
Une autre question concerne le tiers de section utilisable d'une gaine. Cette information est-elle une règle à appliquer obligatoirement ?
Merci d'avance pour les réponses.
Bien cordialement,
Yohan
Bonjour,
Merci de l'intérêt que vous portez à l'association Promotelec.
En réponse à vos questions, nos réponse figurent en gras dans votre mail.
Dans le but d'éviter de percer à nouveau la dalle béton, est-il possible de manchonner une gaine ICTA à la gaine TPC (à la sortie de la dalle dans le VS) ? La gaine TPC traverserait donc uniquement la dalle.
Oui il est possible de manchonner une gaine ICTA.
Une autre question concerne le tiers de section utilisable d'une gaine. Cette information est-elle une règle à appliquer obligatoirement ?
Cette règle ne s'applique plus. Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec
Je vous remercie grandement pour votre réponse rapide.
Bonne continuation à vous,
Cordialement,
Yohan
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription