J'ai une maison sur 3 étages (RDC,1er, 2eme), je souhaite mettre un tableau par étage pour facilité la rénovation.

Afin de tirer les câbles d'alimentation des 2 nouveaux tableaux, je voulais savoir si il est possible de passer par les conduits technique dans lesquels passe les tuyaux d'évacuation d'eau qui relis les étages, afin d'éviter de percer la dalle ?

Merci par avance


Citer
pascallegoff
Messages: 655
22/08/2022 4:24  

Bonjour Monsieur,

Merci de votre intervention sur notre forum d'échanges.

En réponse à votre question, lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques (eau, gaz…), elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d’endommager l’autre. Ceci peut être obtenu soit en maintenant un espace suffisant entre les canalisations (3 cm pour les croisements de canalisations), soit en disposant des écrans mécaniques ou thermiques.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec