Bonjour,

comme je trouve la règlementation ambigüe, je pose ici ma question.

Est-il possible d'utiliser en neuf des goulottes et autres canalisations en bois ?

Si oui, quelles sont alors les contraintes sur les conducteurs et leur type ?

Nous sommes constructeurs de maisons individuelles et souhaitons minimiser l'utilisation de plastique dans nos réalisations.

Merci d'avance pour votre réponse.

Cordialement,


Citer
pascallegoff
Messages: 296
16/05/2018 9:46  

Bonjour Nicolas,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, ce qu’il faut savoir :

Dans l’existant :

Les goulottes et plinthes existantes en matière plastique ou bois, pour lesquelles il n’existait pas à l’époque d’accessoires, sont admises sous réserve :
• que les conducteurs comportent une isolation en matériau thermoplastique (PVC - polychlorure de vinyle ou PR – polyéthylène réticulé ou polyoléfine) en bon état ;
• que la jonction entre deux éléments ou entre un élément et un appareillage soit telle que les conducteurs ne soient pas visibles.

Dans le neuf :

En ce qui concerne l’habitat neuf et selon la rubrique 529.2 de la norme NF C 15-100, les moulures et les plinthes en bois ne sont autorisées que pour la rénovation des bâtiments d’habitation de monuments historiques, soumis aux conditions d'influences externes AD1.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec