raccordement r2v 2G 16mm2 dans gaine 40mm  

 
 

flavienvanh
Messages: 1
04/10/2021 10:09  

Bonjour à tous,

je finis l'installation actuellement électrique de ma maison, raccordement type 2 malgré une distance inférieure à 30m.

Notre Etel est dans le garage en rdc mais notre constructeur a fait arriver la gaine de 90 à un autre endroit du garage car, pour je-ne-sais-quelle raison, il avait prévu de faire arriver le compteur et disjoncteur à un autre emplacement bien que l'Etel réponde parfaitement à la norme d'accessibilité.

Est-il accepté de faire passer le cable de branchement (cable r2v 2g 16mm2) par une gaine en 40 afin de l'acheminer directement dans la gtl?

Ou dois-je obligatoirement la faire arriver par la gaine de 90, auquel cas je vais devoir créer une nouvelle gtl uniquement pour mettre un disjoncteur de coupure?

merci d'avance pour toute aide.


Citer
pascallegoff
Messages: 714
07/10/2021 11:49  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, il est accepté par la norme NFC 15-100 de faire passer le câble de branchement dans un conduit et de l'acheminer directement dans la GTL. Nous vous invitons à consulter le tableau en pièce jointe pour connaitre les sections intérieures utilisables des conduits. Vous retrouverez ces informations dans l'ouvrage intitulé : "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs" que nous vous invitons à commander en cliquant sur le lien suivant : ici.

 Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  