Bonjour à tous,
je finis l'installation actuellement électrique de ma maison, raccordement type 2 malgré une distance inférieure à 30m.
Notre Etel est dans le garage en rdc mais notre constructeur a fait arriver la gaine de 90 à un autre endroit du garage car, pour je-ne-sais-quelle raison, il avait prévu de faire arriver le compteur et disjoncteur à un autre emplacement bien que l'Etel réponde parfaitement à la norme d'accessibilité.
Est-il accepté de faire passer le cable de branchement (cable r2v 2g 16mm2) par une gaine en 40 afin de l'acheminer directement dans la gtl?
Ou dois-je obligatoirement la faire arriver par la gaine de 90, auquel cas je vais devoir créer une nouvelle gtl uniquement pour mettre un disjoncteur de coupure?
merci d'avance pour toute aide.
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention, il est accepté par la norme NFC 15-100 de faire passer le câble de branchement dans un conduit et de l'acheminer directement dans la GTL. Nous vous invitons à consulter le tableau en pièce jointe pour connaitre les sections intérieures utilisables des conduits. Vous retrouverez ces informations dans l'ouvrage intitulé : "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs" que nous vous invitons à commander en cliquant sur le lien suivant : ici.
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription