Bonjour,

Nous allons entreprendre la rénovation d'un appartement des années 60/70, peut t'on garder les gaînes métalliques encastrées dans nos murs ?

Si oui, par quels types de câbles doit-on remplacer les anciens actuellement dans ces gaînes?

Pas facile de trouver des réponses fiables sur ce sujet.

Merci par avance pour votre réponse.

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
16/11/2018 9:27  

Bonjour JR3306

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, il faut savoir que les conduits métalliques noyés peuvent être conservés à condition de contenir :
• soit des conducteurs comportant une isolation en matériau thermoplastique en bon état (PVC, etc.), les circuits concernés doivent dans ce cas être protégés par un 30 mA, à titre de mesure compensatoire,
• soit des câbles présentant une isolation équivalente à celle de la classe II (double isolation).

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé « L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation existants » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité Habitat Existant

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec