La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Consuel et implanta...
 

Consuel et implantation du tableau électrique  

 
 

cyril
Messages: 2
28/07/2021 1:46  

Bonjour, je suis en rénovation sur la partie ancienne de ma maison et en création sur la partie extension de ma maison. Je souhaite positionner mon tableau électrique dans la buanderie ou il y aura le chauffe-eau et le lave linge. En fait le tableau se trouvait à cette endroit là dans la partie du batiment qui a été démolie.

Cette pièce se situe apres l'entrée, la cuisine salle à manger et le couloir. Ci joint le lien du schéma architectural

https://www.cjoint.com/c/KGClSKaFbD6

Ma question : Ai je le droit de situer le tableau électrique dans cette pièce ?

Merci à vous pour vos conseils


Citer
pascallegoff
Messages: 0
04/08/2021 4:42  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre post sur notre forum d'échanges, la norme NFC 15 100 n'interdit pas de mettre les organes de commande dans une buanderie.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec

.