Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover un appartement, et j'ai refais 95% de l'électricité (j'ai juste laissé quelques cables de lumières que je n'arrivais pas à retirer).
Pour déplacer mon compteur dans ma nouvelle GTL, mon fournisseur d'électricité me demande de retirer un cable avant compteur en 16 carrés (car terre non séparé) et de faire passer le Consuel.

J'ai donc travaillé sur la norme NFC15-100 pour voir si toute mon installation semble compatible, et j'ai quelques points qui semblent problématique :

  • Je n'ai pas fait de circuit dédié pour le volet roulant (je l'ai mis sur un 2.5 carrés de prises)
  •  Je n'ai pas fait d'attache sur le plafond pour mes "Points de centre" des luminaires afin de tenir les 25 kilos sur plafond placo
  • J'ai toujours des griffes de fixation présente (reprise d'ancienne installation)
  • Il me manque peut etre une terre sur des circuits historique de lumières/interrupteurs.

Si je ne peux pas reprendre tous les points ci dessus, est ce que le Consuel risque de refuser ma certification?
Est ce qu'il existe des formes de dérogation qui disent que vu qu"on est en rénovation et que l'on respecte 98% de la norme, ça passe?

Merci d'avance pour vos lumières :p


Citer
pascallegoff
Messages: 692
03/01/2023 10:18  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En réponse à votre question, il n'y a aucune dérogation possible de la part de Consuel.

Nous vous invitons à confirmer cette information directement auprès de leurs services.

Bien à vous

Equipe Technique de l'Association Promotelec