Bonjour,
Je travaille sur un projet objectif BBC utilisant une PAC Air/Eau agréée CERTITA. Les émetteurs de ce projet sont des radiateurs BT. Le COP à prendre en compte pour les calculs est-il le COP normalisé à +7°C ext pour un départ à 35°C où le COP calculé pour le fonctionnement sur radiateur BT? La RT2005 semble parler du COP nominal (+7°Cext;35°C) qui est ensuite pondéré par le calcul.
Merci.
Bonjour,
Les pompe à chaleurs certifiées NF PAC par CERTITA font état de mesure de COP à +7°C pour des régimes de températures de distribution en radiateurs et plancher chauffant.
Il vous suffit de tenir compte du COP correspodant aux radiateurs basse température (généralement donnés à +7°C;45°C).