Boite de dérivation...
 

Boite de dérivation et passage consuel  

 
 

Babas37
Messages: 2
28/11/2021 9:34  

Bonjour,

Le grand jour approche, le consuel devrait bientôt venir inspecter l'installation (pas de professionnel pour l'électricité).

Au niveau de l'escalier nous avons prévu des spots encastrables. A ce jour il ne sont pas posés. Est il accepté de placer chaque gaine des spots dans une boîte de dérivation qui sera alors visible pour le passage de l'inspecteur consuel ou les spots doivent ils impérativement être en place ?

Merci d'avance pour la réponse

Bonne journée


Citer
pascallegoff
Messages: 714
29/11/2021 5:00  

Bonjour ,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges,  lors du passage de consuel, l'installation électrique doit être totalement terminée. Si les spots ne sont pas mis en place, les câbles ne doivent pas être accessibles, les câbles doivent être mis en attente dans une boite de dérivation accessible.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  