Connexion par jonction pré-isolée  

 
 

shilbert
Messages: 1
14/02/2022 5:28  

Bonjour,

Je travail actuellement pour un constructeur à ossature bois,

Nous rencontrons un problème fréquent, les câbles sur les menuiseries (bso et volets) sont trop court,

Dans le cas ou une boite de dérivation ne peut être posée par esthétisme, je me demande si une reconstruction du câble est possible :

- J'entend par la de rallonger via jonction pré-isolée (amp) les conducteurs, le tous protéger par une gaine rétractable pour la classe 2 ! Avec son conduit de type ICTA

Peut-on appeler cela une épissure, dans ce cas INTERDIT, je ne pense pas.

S'agit t'il d'une connexion, jonction certes, non accessible mais autorisé dans certains cas dans l' UTE C15-520 ...

Je pense que les avis seront différent l'un à l'autre mais ma question est simple, es ce autorisé ou non?

En vous remerciant pour votre temps et vos prochaines réponses.

Bien Cordialement,

Sylvain H


Citer
pascallegoff
Messages: 715
15/02/2022 2:34  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En réponse à votre question, il est possible de prolonger les câbles, la norme NFC 15-100 l'autorise.

Dans ce cas, les connexions doivent être mises en œuvre dans des boites de connexion et ces boites doivent être accessibles.

Bien à vous.

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec