Emplacement tableau electrique maison neuve  

 
 

mathias54
Messages: 1
13/01/2022 9:50  

Bonjour, J'ai acheté l'officiel de l’électricité mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre (et dont je ne trouve pas la solution dans la livre) : est il possible de mettre le tableau électrique dans une armoire dédiée (dont la porte ne peut pas se fermer à clé) ? cette 'armoire' se trouverait dans le hall d'entrée (en respectant l' ETEL / GTL)

Merci d'avance pour vos réponses.


Citer
pascallegoff
Messages: 715
14/01/2022 2:55  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, cette solution peut être envisagé en respectant les règles de la norme NFC 15-100 et les dimensions minimales de l'ETEL 600 / 250 et qui doit contenir la GTL (cf l'officiel de l'électricité - nstallations neuves - page 217)

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
jpirig
Messages: 16
17/03/2022 11:03  

Bonjour monsieur,

les gaines icta qui passent dans la chape de ravoirage ainsi que celles qui arrivent des plafonds en ba13,à l entrée au niveau de la goulotte de la gtl,peut on les couper pour faire passer les fils seuls dans la goulotte ou il faut garder ces gaines icta j usquau tableau de répartition ( encombrement), ait il de même pour les gaines de communication?

Quant au cable d alimentation général qui lui arrive du sol,doit il aussi passer dans la goulotte?

cordialement.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
17/03/2022 11:28  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, il faut savoir que la protection mécanique des fils (électriques / communication) doit être assurée sur tous leur parcours.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
jpirig
Messages: 16
17/03/2022 1:54  

la goulotte gtl est elle une protection mécanique qui peut éviter de passer les gaines icta à l intérieur de celle ci (encombrement) et donc les fils ho7 v-u seraient directement dans le compartiment puissance et les cables communication dans leur compartiment.

Merci.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
22/03/2022 11:52  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre nouvelle intervention sur notre forum d'échanges, oui, la GTL fait office de protection mécanique

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec