Bonjour,
je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour cabler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020.
Ca m'a surpris (je voulait poser un variateur va-et-vient et au début j'ai rien compris en voyant 3 fils dans le boitier, dont 1 "de terre" mais qui est pas fil de terre, en vrai).
Mais sinon, côté normes, ou obligations, ça ne pose pas de problème j'espère? ...parce que j'ai payé l'entreprise déjà...
Merci
JL
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, voici ce que précise la norme en ce qui concerne les conducteurs, ceux-ci doivent être repérés.
Les couleurs suivantes doivent être utilisées :
- conducteur neutre : bleu clair ;
- conducteur de protection : bicolore vert-et-jaune ;
- conducteurs de phase : toutes couleurs à l’exception du bleu clair, du bicolore vert-et-jaune, du vert et du jaune.
(nous joignons un schéma à cette réponse - voir fichier joint)
Bien à vous
L’Equipe technique de l’Association Promotelec