Bonjour,

Vous écrivez dans l'officiel de l'électricité concernant les LES non obligatoires:

 'Il n'est pas nécessaires de relier une huisserie métalliques..., lorsque la résistance d’isolement entre un élément conducteur effectivement relié à la LES et l'huisserie...est supérieure ou égale à 500 kohms'

J'ai du mal à comprendre : 'entre un élément conducteur effectivement relié à la LES '

Mon interrogation est en fait de savoir si l’on doit relier à la LES les huisseries métalliques, hors salle d'eau, dans un montage isolation sur rail placo basique

Merci

Cordialement

Olivier MAURAT


Citer
pascallegoff
Messages: 692
03/01/2023 3:26  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En réponse à votre question, la norme NFC 15-100 précise en N 10.1.2.3 ce qui suit : "

Il n’est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
• les radiateurs de chauffage, équipés ou non d’une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes ;
• les robinets, distributeurs, accessoires reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante ;
• les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d’évacuation métalliques, poignées de porte ;
• les châssis des fenêtres ou portes-fenêtres, intégrés dans des structures isolantes ;
les rails métalliques des faux plafonds, plafonds, cloisons composites. "

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  