Défaut de déclenchement  

 
 

DINEXPERT
Messages: 1
14/03/2009 1:03  

Il est curieux de constater que les différentiels les plus anciens ne sont pas ceux qui présentent des défauts de réarmement. Les 2 défauts rencontrés à ce jour ont concerné des appareils relativement récents de moins de 10 ans.


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
17/03/2009 1:03  

Bonsoir,

Qualité du produit certainement.

Vous les testez comment ? avec le bouton de test, ou avec un contrôleur d'installation en créant un défaut sous le seuil de déclenchement ?

Cordialement.

Daniel.


RépondreCiter
Bruno GENDRON
Messages: 66
23/03/2009 1:03  

La norme UTE XP C 16-600 impose les vérifications suivantes :
- un dispositif différentiel doit s’ouvrir sur défaut provoqué pour l’essai de fonctionnement ;
- il doit déclencher pour un courant de défaut au plus égal à sa sensibilité (lue sur la face avant du dispositif) ;
- il doit déclencher par l’intermédiaire du bouton test, lorsque ce dernier est
présent.

L'absence de bouton-test sur un dispositif différentiel ne constitue pas en soi une anomalie.


RépondreCiter
AD HOC EXPERTISES
Messages: 3
09/04/2009 2:04  

J-Philippe,
J'ai fais la même constatation que toi.
Un ami de chez EDF m'a indiqué que les 500mA de la marque GAR.. présentaient souvent ce défaut bien qu'ils soient de conception plus récente que nos vieux 650mA.
(test fait suivant les 3 procédures: bouton principal, courant de défaut & test si présent)


RépondreCiter
  