La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Différentiel 30mA de calibre 40 ou 63 A  

 
 

AD HOC EXPERTISES
Messages: 3
31/03/2009 2:03  

Bonjour,

La grille de contrôle du diag. elect. demande au point B4.3j si le calibre de l'inter. diff. est suffisant. Le tableau 7 donne la réponse. Néanmoins en abonnement mono 10/30 ou 15/45A 'si le logement ne comporte pas de chauffage elect. NI de circuit 32 A' un calibre 40 A est OK sinon il faut un 63 A.

Faut-il comprendre qu'UNE SEULE des 2 conditions (chauf élect et circuit 32 A) doit être réunie pour nécessiter un 63 A ou que les 2 doivent être réunies. Donc si chauf elect. ET circuit 32 A, il faut un 63 A ?

Merci


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
01/04/2009 2:04  

Bonsoir,

A mon avis une des 2 conditions nécessite l'emploi d'un interrupteur différentiel de 63 A 30 mA. D'ailleurs dans le guide de mise en sécurité de Promotelec, s'il n'y a qu'un seul différentiel il doit être de type A. Je ne sais pas ci cela s'applique dans le diagnostic...

Cordialement.

Daniel.


RépondreCiter
AD HOC EXPERTISES
Messages: 3
09/04/2009 2:04  

Daniel,
Ta réponse confirme mes ce que je pensais.
En outre et pour info, en diagnostic électrique, il n'est pas tenu compte des types de différentiels (A, AC, B...).

Cordialement


RépondreCiter
  