Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, de façon générale, les panneaux de contrôle doivent être posés d’aplomb et être fixés d’une façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter des déformations nuisibles. La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations. Lorsqu’un panneau de contrôle est fixé à une armoire ou à un bac d’encastrement, ces derniers doivent être métalliques ou en matériaux synthétiques, mais ne doivent pas être en bois. Lorsqu’une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est fixée sur une paroi M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1 do) et non métallique, l’ensemble convient pour la fixation de l’appareil ou du panneau.