Prise IRVE  

 
 

Jean-Christophe ROTH
Messages: 4
26/01/2017 1:10  

Bonjour,
Page 467 de l'Officiel, il est indiqué que prises dites 'normales' d'IRVE sont passés de 3kVA à 7,4kW.
Il est en outre indiqué que la protection est de 20A en 2,5mm² (tableau 103 p.470) pour la prise 3 kVA.
Quelles sont les protections et sections à prévoir pour une prise 'normale' de 7,4kW ?
Merci par avance.
JC ROTH.


RépondreCiter
Jean-Michel HAECK
Messages: 21
26/01/2017 10:50  

Bonjour.

Jusqu'à une quarantaine de mètres vous pouvez utiliser du 10mm² en limitant la charge à 40A.