La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

PAC 2 services valeurs declarées  

 
 

Laurent Garnier
Messages: 2
22/11/2011 7:59  

Dans une note sur le site on peu trouver ça :
La valeur de calcul est la valeur par défaut.
en cas de valeur uniquement déclarative ou en
l’absence de valeur, on utilise la valeur par
défaut
suivante : Qpr = 4,2*45/1 000*V0,55 (kWh/24 h)
pour un ballon de stockage couplé à une PAC
double services.

Pour un ballon de 200L, cela fait 20.79kWh/24h. Cela me paraît énorme. N'y aurait il pas une erreur?

Laurent


Citer
Jean-Charles DOGUET
Messages: 140
02/12/2011 5:09  

Il est normal que la valeur que vous obtenez en appliquant la formule pour les valeurs par défaut est énorme car la vocation de ces valeurs est d'être très pénalisante. Notez bien que la formule est correcte.

Pascal LE GOFF pour l'Association Promotelec


RépondreCiter
Jean-Guy HUGUES
Messages: 2
11/01/2012 4:25  

Vous avez mal interprété la formule. En fait dans l'arrêté, on peut lire (§ 3.5.1.2) : Qpr = 4,2 * 45 / 1000 * V ^ 0,55 (kWh/24h). Pour V = 200 litres, Qpr = 3,48 kWh/24h. Ce qui est plus réaliste, bien qu'élevé. Cordialement.


RépondreCiter
Maxime VARIN
Messages: 18
19/01/2012 1:29  

Effectivement, la formule donnée par l’arrêté Titre V du 13 mai 2011 concernant les pertes statiques des ballons de stockage couplés à des PAC double service est Qpr = 4,2*45/1 000*V**0,55 (kWh/24 h).

Pascal LE GOFF pour l'Association Promotelec


RépondreCiter
  