La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Câble dans les cloisons  

 
 

Gary Wheatman
Messages: 6
06/07/2009 2:07  

Je suis en train d'installer un câble R2V 4x25mm. En sortant du TPC le câble entre dans une cloison (rails placo), puis passe par les combles juqu'au tableau. Est-ce qu'il doit être protegé par une gaine après le TPC ?

Je vous remercie d'avance


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
06/07/2009 2:07  

Bonsoir;

La cloison est considéré comme un vide de construction, la distance séparant les plaque de plâtre doit être supérieur à 1,5*le diamètre du câble, dans ce cas un conduit n'est pas nécessaires. Pour les combles pas de protection mécanique nécessaire avec du U1000 RO2V par exemple.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
07/07/2009 2:07  

Par contre s'il s'agit d'un câble destiné à alimenter un panneaux de contrôle (Disjoncteur EDF) il y a des règles particulière à respecter au niveau de la NFC 14-100. Dans ce cas une gaine est nécessaire.

http://www.erdfdistribution.fr/fichiers/fckeditor/File/ERDF/2008/GuideCE+Apdf3v2.pdf

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Jean-Charles DOGUET
Messages: 148
09/07/2009 2:07  

Noter bien que les câbles rigides U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U ou R, ou souples H 07 RNF, H 05 RNF ou H 05 VV-F peuvent être utilsés en pour montage en apparent sans conduit dans les vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.

Par vide de construction on entend 'tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. L’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction. Les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction. Les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction '.

Vous retrouverez toutes ces informations dans le Mémento Locaux d'habitation de PROMOTELEC vendu sur notre site internet, rubrique Librairie en ligne.


RépondreCiter
Gary Wheatman
Messages: 6
09/07/2009 2:07  

Merci. j'ai deja une copie bien utilise!
Cordialment


RépondreCiter
Anonyme
 Anonyme
Messages: 0
29/07/2009 2:07  

Bonjour à tous,

Je voudrai avoir une petite prècision concernant les cloisons, si celles-ci sont isolées (rails placo + isolant), le type de cable U 1000 R2V peut-il être utilisé sans gaine ? Ce type d'installation est-il validé par le consuel ?

Merci d'avance


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
29/07/2009 2:07  

Bbonsoir;

si c'est une cloison en ba13/isolant/ba13 c'est considéré comme une parois thermiquement isolante, le câble doit être passé sous conduits. Si c'est un doublage de mur, la pose de câble est autorisé si le diamètre est inférieur ou égal à 15mm.Voir plus s'il existe un espace suffisant entre le mur et l'isolant, dans ce cas il s'agit d'un vide de construction.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Patrick CUERONI
Messages: 2
17/07/2018 9:11  
Posté par: Jean-Charles DOGUET

Noter bien que les câbles rigides U 1000 R2V, FR-N 05 VV-U ou R, ou souples H 07 RNF, H 05 RNF ou H 05 VV-F peuvent être utilsés en pour montage en apparent sans conduit dans les vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.

Par vide de construction on entend 'tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. L’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction. Les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction. Les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction '.

Vous retrouverez toutes ces informations dans le Mémento Locaux d'habitation de PROMOTELEC vendu sur notre site internet, rubrique Librairie en ligne.

 


RépondreCiter
Patrick CUERONI
Messages: 2
17/07/2018 9:14  

Bonjour,

Dans une maison , les cables sont directement dans la cloisons alvéoles cartons , puis rebouchées au paltre

Dois je pour remettre aux normes les ressortir et mettre des gaines 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
19/07/2018 11:33  

Bonjour Patrick Cueroni

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.

En réponse à votre demande, la norme NF C 15-100 précise qu’il est possible de câbler sans protection mécanique une installation électrique directement dans les vides de construction. Par vide de construction, on entend tout espace existant dans les parois des bâtiments (murs, cloisons, plancher, plafond, etc.) et accessible seulement à certains emplacements. Les alvéoles des cloisons composites carton-plâtre qui peuvent être perforées pour passer des conduits ou des câbles sont assimilées à des vides de construction. L’espace créé par le collage d’un panneau isolant sur un mur porteur n’est pas considéré comme un vide de construction. Les plenums des plafonds non démontables et des planchers non démontables sont considérés comme des vides de construction.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité. Notez bien que cet ouvrage a remplacé le mémento locaux d’habitation que vous cité dans votre post.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux