Bonjour,

Je dois alimenter un garage situé à 48 mètres du coffret erdf en limite
de propriété. Je veux souscrire un abonnement de 6 kW. J'ai un câble en
alu de 2 x 35mm² mais je ne connais pas sa référence.

- Est ce que la réglementation impose un type de câble normalisé ?
- Lors du passage du consuel, quels sont les points de contrôle sur le câble
d'alimentation ?

Merci pour votre réponse


RépondreCiter
Daniel ROSA
Messages: 48
08/02/2014 11:14  

Bonjour;

pour 48M et un disjoncteur de branchement de 15/45A, la section de votre câble est bonne. il vous faut du câble U1000AR2V sous conduits TPC, !!!!!!!!!ou U1000RGPFV, RVFV si le disjoncteur de branchement en limite de propriété est différentiel.
Le type de câble doit est gravé sur ce dernier en principe.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Jean-christian SUROWIEC
Messages: 232
13/02/2014 3:18  

Bonjour,

Suite à votre post, nous vous rappelons que vous retrouvez toutes ces réponse dans le Mémento Locaux d'Habitation de l'association Promotelec. Notez bien que cet ouvrage est l'ouvrage de référence en matière d'installation électrique.

Les normes évoluent en permanence, l'édition du Mémento Locaux d'Habitation en cours est l'édition N° 27.

Ce Mémento répondra à vos nombreuses questions car il traite de l'installation électrique réalisée conformément à la norme NFC 15-100 qui est d'application obligatoire pour toutes les installations électriques neuves ou existantes.

Nous vous recommandons vivement de le commander sur notre site internet.

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux