La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

dimensionnement des tubes ICTA  

 
 

Julien Jalllet
Messages: 1
06/12/2013 1:39  

bonjour,
je souhaite savoir quel est le diametre minium d'un tube icta en fonction du nombre et des section de fils HO7 qui passent à l'intérieur?
je connais le guide UTE. dois t on s'y conformer? ou est til possible de sous dimensionner. exemple pour 3X2.5 il est préconisé dans le quide UTE un tube de diam.20.
puis je passer mes 3x2.5 dans un tube de 16?


RépondreCiter
Daniel ROSA
Messages: 48
19/01/2014 10:02  

Bonjour;

Le guide UTE 15-520 concernant la règle du tiers, n'est applicable que pour le passage des conducteurs après la mise en place des conduits.

à titre d'exemple, pour des conducteurs HO7V:
3*1.5, ICTA de 16. 3*2.5, ICTA de 20. 3*1.5+3*2.5, ICTA de 25. 5*1.5, ICTA de 16.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Jean-christian SUROWIEC
Messages: 232
13/02/2014 3:50  

Bonjour,

Suite à votre post, nous vous rappelons que vous retrouvez toutes ces réponse dans le Mémento Locaux d'Habitation de l'association Promotelec. Notez bien que cet ouvrage est l'ouvrage de référence en matière d'installation électrique.

Les normes évoluent en permanence, l'édition du Mémento Locaux d'Habitation en cours est l'édition N° 27.

Ce Mémento répondra à vos nombreuses questions car il traite de l'installation électrique réalisée conformément à la norme NFC 15-100 qui est d'application obligatoire pour toutes les installations électriques neuves ou existantes.

Nous vous recommandons vivement de le commander sur notre site internet.

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  