Bonjour,

Je viens de recevoir un avis défavorable pour la non isolation des conduits de VMC simple flux hors volume chauffé. Cette notion d'isolation n'est-elle pas obligatoire qu'en double flux?


Citer
Michel Cabaret
Messages: 2
23/05/2013 2:09  

Si ventilation Hygro les Avis Techniques du CSTB demandent l'isolation des gaines en maison individuelle (risque de condensation car la vitesse de l'air est plus faible). De plus le cahier des prescriptions promotelec l'exige aussi.


RépondreCiter
Youenn QUEANT
Messages: 3
28/05/2013 7:59  

Oui en maison individuelle je l'avais totalement intégré. Mais en réseau collectif simple flux hygroréglable, les réseaux en toiture terrasse ne le sont jamais, si le référentiel promotelec performance l'impose, il n'a alors sans doute jamais été appliqué...


RépondreCiter
Michel Cabaret
Messages: 2
29/05/2013 12:33  

Le référentiel Promotelec ne fait pas la distinction entre maisons et collectifs, d'autre part le respect des Avis Techniques est une exigence. Dès lors il faut se fier aux A.T. qui limitent cette obligation aux maisons.