La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Section cable alimentation triphase  

 
 

LAURENT DUVIEU
Messages: 1
07/02/2010 1:02  

Bonjour,
pour un disjoncteur EDF en limite de propriété avec un disjoncteur triphasé 30A 18kwa et pour une longueur de 75 mètres jusqu'au tableau générale, un câble de 4 x 16 mm² cuivre est-il suffisant ? Merci d'avance.


RépondreCiter
Bruno GENDRON
Messages: 63
08/02/2010 1:02  

Pour une section cuivre de 16 mm² et une chute de tension de 2% entre un disjoncteur de branchement en limite de propriété et le tableau de répartition à l'intérieur de la maison :
* avec un disjoncteur 10/30A, la longueur maximale autorisée est de 107m ;
* avec un disjoncteur 30/60A, la longueur maximale autorisée est de 52m.
Dans le cas d'une section cuivre de 25mm², les longueurs maximales autorisés s'élèvent respectivement à 166m et 81m.


RépondreCiter
  