Bonjour,

Un AGCP 650 mA ne se déclenche qu'à 715, anomalie bien sûr mais due à quel défaut à l'origine et doit il être remplacé par EDF ?

J'ai eu 2 AGCP qui ne se déclenchaient pas du tout.

Un cas dû à l'absence de terre (mal connectée) ok après réparation, çà marchait mais l'autre a été remplacé par EDF alors que j'avais bien une terre.

Doit-on en déduire que dans tous les cas, un AGCP ne se déclenchant pas ou trop tard est un défaut de mise à la terre ?

merci


Citer
Aziz BENDOUMA
Messages: 292
06/04/2009 2:04  

Bonsoir;

Non, votre appareil de test utilise la Terre pour réaliser un courant de fuite.
Si la Terre est absente, ou très mauvaise >380 ohm environ, vous n'aurez pas de déclenchement. Mais vous pouvez avoir des cas ou la Terre est bonne et le différentiel HS. D'ailleurs contrôlez la terre de l'installation avant de faire les tests des différentiels.