Boite de connexion en volume 1  

 
 

Bresgo
Messages: 2
24/11/2019 5:33  

Bonjour,

Je souhaiterais une confirmation ou pas.

Un de mes clients va installer une baignoire sous la fenêtre de sa salle de bain. Actuellement à hauteur 110cm il y a une boite de connexion avec le raccordement de l'alimentation du volet roulant. Le client ne souhaite pas faire de travaux pour déplacer cette alimentation dans le coffre du volet.

Je souhaite donc savoir si dans ce volume qui est le 1 je peux laisser cette boite de connexion en mettant un cache avec un IP44 ?

Merci d'avance pour votre retour.


Citer
pascallegoff
Messages: 267
28/11/2019 10:11  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, la norme NF C 15-100 précise au niveau de la rubrique - Connexions en N 10.1.3.10.2.4 - « que dans les volumes 0, et 1, aucune boite de connexion n’est admise ».

Pour assurer sa sécurité, votre client doit faire effectuer les travaux nécessaires s’il souhaite installer la baignoire à cet endroit précis de la salle de bains.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurez notre : « Zoom sur... Équipement électrique des locaux contenant une baignoire ou une douche. »

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante : Zoom sur ...

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  