[Résolu] Boite de dérivation encastrée en extérieur sous abris  

 
 

yoyo16
Messages: 2
14/03/2021 3:28  

Bonjour,

Afin d'ajouter d'un point d'éclairage sur le mur de façade de ma maison j'ai besoin d'installer une boite de dérivation sur cette façade, sachant qu'il y a une terrasse abritée par une avancée de toit à cet endroit.

Je souhaite poser une boite de dérivation encastrée pour des raisons esthétiques (en plus, le trou est déjà fait), mais je n'ai pas trouvé dans le commerce de boite de dérivation étanche (type Plexo) qui soit prévue pour un montage encastré en maçonnerie.

Suis-je vraiment obligé d'utiliser une boite IPx4 dans ma situation ?

Merci d'avance pour votre aide.


Citer
pascallegoff
Messages: 482
15/03/2021 12:38  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d’échanges, voici notre réponse :

Un circuit d’éclairage pour l’extérieur doit aboutir :

  • soit à un luminaire ;
  • soit à une douille (à vis Edison pour lampe a culot E27 conforme a la norme

NF EN 60238 ou à baïonnette pour lampe a culot B22 conforme à la norme NF EN 61184) non fixée ;

  • soit dans une boite de connexion, équipée ou non d’un DCL adapte aux conditions d’influences externes (voir tableau issu du Guide UTE 15 c15-103)

Bien à vous

L’Equipe technique de l’Association Promotelec


RépondreCiter
Mathieu Douyere
Messages: 5
15/03/2021 3:13  

Bonjour,

Je souhaiterais savoir pour un tableau 3ph+N, la section minimum reliant les borniers internes du tableau ( repartiteurs)  vers les interrupteurs différentiels montés sur rail DIN.

En monophasé le minimum est de 10mm², mais pour le triphasé ?


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 482
17/03/2021 9:08  

Bonjour Monsieur

En réponse à votre question sur notre forum d'échanges, cette section dépend de la puissance du comptage, soit du 10/30 A ou du 30/60A.

En conséquence nous vous invitons à consulter le tableau en pièce jointe. Ce tableau précise quelles sont les longueurs maximales indicatives (en mètres) entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en triphasé, pour une chute de tension de 2 % et la section du câble à mettre en œuvre.

Nous vous invitons vivement à commander cette ouvrage intitulé : L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques bâtiments d'habitation neufs " : cliquez ici 

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
yoyo16
Messages: 2
20/03/2021 5:36  

@pascallegoff

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Ce qui me semble contradictoire c'est qu'il n'existe pas à ma connaissance de boite DCL qui soit IPx4 au niveau de la connectique


RépondreCiter
  