Receveur de douche plat surélevé. Délimitation du volume 1? (photo)  

 
 

jeanfar
Messages: 2
06/02/2020 4:37  

Bonjour,

Je vous écris car nous avons une prise située à 63cm de l'extérieur du receveur de douche (ce dernier est sur-élevé de 10cm rapport au sol).

En lisant les différents postes en ligne, je commence à douter de la définition du volume 1 dans mon cas de figure car le receveur est plat.
Le volume 1 s'arrête-il aux parrois de la douche ou bien doit-il être mesuré à 1m20 du point d'eau ?

Photo ci-dessous:
https://share.getcloudapp.com/jkun9ygq

Merci beaucoup pour votre aide


Citer
pascallegoff
Messages: 379
12/02/2020 9:45  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, pour une douche avec receveur (votre cas), le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche, de la baignoire, du spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie, le volume 1 est quant à lui limité par la surface a génératrice verticale circonscrite au receveur de douche. Dans tous les cas, le volume 2 est le volume situé à 0,6 m du bord du volume 1. La limite en hauteur est identique à celle du volume 1. La limite basse est celle du SOL FINI.

Pour simplifier notre propos, voir le schéma joint à ce mail.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet en cliquant ici

Vous pouvez aussi vous procurez notre Zoom sur... Équipement électrique des locaux contenant une baignoire ou une douche en cliquant sur le lien suivant : ici

Par ailleurs, il est possible de redéfinir le volume. En effet une paroi fixe et pérenne non jointive au mur limite le volume en tenant en compte de la règle du contournement horizontal. De même, il n’est par exemple plus possible de prendre en compte les parois de douche vitrées amovibles, coulissantes, battantes, non fixes et non pérennes pour délimiter les volumes (voir schéma joint)

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 379
12/02/2020 9:46  

Schéma sur les règles du contournement.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
jeanfar
Messages: 2
12/02/2020 10:38  

Merci milles fois pour vos explications d'une parfaite clarté ainsi que les resources mentionnés.
Bien à vous,


RépondreCiter
sebastienb
Messages: 1
21/02/2020 2:49  

Bonjour à tous,

le volume 1 est quant à lui limité par la surface a génératrice verticale circonscrite au receveur de douche

cette règle est-elle applicable même sur un receveur plat sur-lequel viendrait une paroi fixe en verre associée à une porte coulissante et qui ne couvre pas la hauteur totale (hauteur 2m) ? Le volume 1 serait calculé porte fermée ?

je trouve la nuance piégeuse entre une paroi posée sur un receveur ultra plat et une paroi posée dans une douche à l'italienne. Dans les deux cas, la hauteur de la paroi est identique mais dans le cas de la douche à l'italienne la paroi ne délimite pas le volume 1 ?

le site ci-dessous en fait peut-être une mauvaise interprétation ?

https://www.installation-renovation-electrique.com/les-nouveaux-volumes-dans-la-salle-de-bain/

Merci d'avance pour votre éclairage (sans jeu de mot 🙂 )


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 379
28/02/2020 3:25  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, nous vous rappelons les volumes de sécurité de la salle de bains.

Ces volumes de sécurité sont à respecter scrupuleusement.

La norme NF C 15-100 précise en N 10.1.2.4 et N. 10.1.3.10 (Locaux contenant une baignoire ou une douche) ce qui suit :

Dans le cas d’une douche à l’italienne (c’est à dIre sans receveur), le volume 0 est le volume limité :

  • en partie basse, par le fond de la douche,
  • en partie haute, par le plan horizontal situé à 10 cm au-dessus du point le plus haut du fond de la douche,
  • en partie latérale, par les limites du volume 1 ( ce volume est délimité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe passe par le point de référence, ce point de référence est, soit le centre de la douche de tête , dans le cas d'une douchette, il s’agit du point-raccord du flexible, dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie)

Verticalement, pour une douche avec ou sans receveur, le volume 1 monte jusqu’à 2,25 m à partir du sol fini (ou du fond du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini). En présence d’une pomme fixe de hauteur supérieure à  2,25 m, le volume 1 monte jusqu’à cette pomme fixe.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec