La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Quel dijoncteur de branchement choisir ?  

 
 

Maud Winum
Messages: 2
26/05/2022 10:25  

Bonjour, j'ai un gros soucis et même des professionnels ne savent pas me répondre. Enedis doit venir me changer l'alimentation général pour pouvoir être en tarif jaune 72kva. Il s'installe leur coffret à l'extérieur,  contre le mur, mon tableau principal et a environ 10 mètres en section 4G50. L'arrivée sur mon tableau est un 124A, legrand 409364. Mais même Enedis n'est pas capable de me répondre quel dijoncteur de branchement je dois mettre en aval de leur compteur.

Merci par avance, si vous avez besoin d'autres renseignements, j'essaierai de répondre au mieu


Citer
pascallegoff
Messages: 712
03/06/2022 9:51  

Bonjour Madame,

En réponse à votre question, nous vous invitons à télécharger ce guide Sequelec.

L'Association Promotelec ne peut vous répondre de manière satisfaisante, trop de données sont manquantes.

Nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'un professionnel qualifié ( par qualifélec par exemple) il sera plus à même de vous assister et de vous aider.

Bien à vous

LEquipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  