La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Raccordement (Tableau < Compteur)  

 
 

Maaxx
Messages: 1
15/02/2022 11:46  

Bonjour,

Je viens d'acheter un haut de villa (un propriétaire en haut et un autre au RDC). La maison était il y a peu de temps encore tenu par un seul propriétaire. Lors de la vente de la maison, celle-ci a été séparé en 2 lots mais rien n'a été fait côté compteur électrique.

Je suis actuellement en train de faire les demandes nécessaires pour faire poser un second compteur (côté rue). Je dois maintenant réfléchir à comment raccorder le compteur au tableau de ma maison.

Quelles sont les règles à respecter concernant le câblage entre ces deux éléments? Section du câble, enfouissement, .... Est-ce que je suis obligé d'enterrer le câble, si oui à combien de profondeur?

Il y aura forcement une partie aérienne, car habitant à l'étage je ne vais pas avoir d'autre choix que de faire monter le cable du bas vers le haut de la maison.

Bref, je suis à la recherche de la moindre information.

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 655
16/02/2022 11:45  

Bonjour Monsieur,

Merci encore de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec. Nos réponses figurent en gras dans votre mail.

Quelles sont les règles à respecter concernant le câblage entre ces deux éléments? Section du câble, enfouissement, .... Est-ce que je suis obligé d'enterrer le câble, si oui à combien de profondeur?

- Les longueurs maximales sont indiquées en mètres entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en monophasé, pour une chute de tension de 2 % (voir tableau en doc joint)

- Si le câble est en enterré, il doit l'être à  0,50 m pour les aires non-accessibles aux voitures et à 0,85 m pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Un dispositif avertisseur non corrodable, grillage plastique de couleur rouge, doit être placé à 10 cm au-dessus du câble (cette disposition n’est pas exigée en présence de fourreaux et/ou de conduits de couleur rouge contenant le câble).

Il y aura forcement une partie aérienne, car habitant à l'étage je ne vais pas avoir d'autre choix que de faire monter le cable du bas vers le haut de la maison.

- Dans ce cas, il faut joindre Enedis (anciennement ERDF), on devrait vous rediriger vers un service dédié à ce qu'on appelle les "déplacements d'ouvrages".

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux