Bonjour,
Je finalise actuellement l'installation électrique de ma construction et doit passer mon câble pour raccorder ma maison au disjoncteur de branchement qu'enedis m'a installé en limite de propriété : 55 mètres.
Dois je choisir la section en fonction du disjoncteur qui est à 12kva (2x35mm2) ou puis-je dimensionner le câble en fonction de l'abonnement que je compte prendre, à savoir 9kva (2x25mm2) ?
Je vous remercie pour votre aide !
Cdlt
Olivier
Bonjour Monsieur,
Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.
En réponse à votre question la section de câble à mettre en œuvre est définie en fonction, de la puissance souscrite. Cette puissance est définie par votre fournisseur d’électricité en fonction de vos besoins.
En conséquence, pour un 12 kVA :
- section de câble : 35 mm²
- Longueur maximale : 58 mètres
Pour un 9 kVA :
- section de câble : 25 mm²
- Longueur maximale : 56 mètres
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour Monsieur,
Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.
En réponse à votre question la section de câble à mettre en œuvre est définie en fonction, de la puissance souscrite. Cette puissance est définie par votre fournisseur d’électricité en fonction de vos besoins.
En conséquence, pour un 12 kVA :
- section de câble : 50 mm²
- Longueur maximale : 56 mètres
Pour un 9 kVA :
- section de câble : 35 mm²
- Longueur maximale : 58 mètresPour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
Je viens de consulter cette discussion pour mon raccordement de maison egalement.
Notre maison se trouve à 50 mettre de la route, notre abonnement sera soit de 9kw ou 12 kw, à voir et pourtant en comparant votre réponse à votre livre promotelec que j'ai acheté il y a environs 4 ans, pour un abonnement de 12kw, 60A (12000W à 55A, 220v ) avec du 35mm² je suis a 58 métres et pour un abonnement de 9kw, 45A (9000W à 41A, 220v) avec du 25 je suis a 56 métres
Pourquoi une t'elle différence entre votre livre et votre réponse ?, que dois-je donc mettre pour une distance route maison de 50 métres en cuivre pour un abonnement de 12kw ?
D'avance merci de votre réponse
Bonjour,
Je ne trouve pas comment poser une nouvelle question alors je vous écris à partir de cette discussion.
Dans mon cas je suis sur du triphasé. Et je cherche à vérifier la section de câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
Voici les paramètres :
Ce qui porte à confusion c'est le tableau B.5 (page 37 norme 16-600) de l'officiel de l'électricité / Bâtiments d'habitation existants. Pour du triphasé en 60A Nous avons une section minimale de 16mm². Alors que sur votre FAQ nous avons bien 10mm² : https://particuliers.promotelec.com/fiche-faq/dois-realiser-branchement-electrique-de-maison-etre-section-cable-situe-entre-disjoncteur-de-branchement-tableau-de-repartition/?_ga=2.70188688.18748046.1656879167-184954825.1656879167
Est-ce que la norme a changé entre le moment où la FAQ a été écrite et le nouveau guide ?
Aussi, sur ce lien https://www.manomano.fr/conseil/quelle-section-de-cable-electrique-choisir-6986 ils donnent la même info 16mm² pour du tri en 60A. Du coup c'est 16mm² en comptant toutes les phases + neutre ou 16mm² par pôle ?
C'est assez incompréhensible...
Merci pour vos lumières.
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription