Section câble raccordement type 2  

 
 

oland81
Messages: 1
08/01/2019 4:23  

Bonjour,

Je finalise actuellement l'installation électrique de ma construction et doit passer mon câble pour raccorder ma maison au disjoncteur de branchement qu'enedis m'a installé en limite de propriété : 55 mètres.

Dois je choisir la section en fonction du disjoncteur qui est à 12kva (2x35mm2) ou puis-je dimensionner le câble en fonction de l'abonnement que je compte prendre, à savoir 9kva (2x25mm2) ?

Je vous remercie pour votre aide !

Cdlt

Olivier


Citer
pascallegoff
Messages: 715
17/01/2019 12:31  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question la section de câble à mettre en œuvre est définie en fonction, de la puissance souscrite. Cette puissance est définie par votre fournisseur d’électricité en fonction de vos besoins.
En conséquence, pour un 12 kVA :
- section de câble :  35 mm²
- Longueur maximale : 58 mètres
Pour un 9 kVA :
- section de câble : 25 mm²
- Longueur maximale : 56 mètres

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Sébastien BONNET
Messages: 1
16/01/2022 11:48  
Posté par: @pascallegoff

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question la section de câble à mettre en œuvre est définie en fonction, de la puissance souscrite. Cette puissance est définie par votre fournisseur d’électricité en fonction de vos besoins.
En conséquence, pour un 12 kVA :
- section de câble : 50 mm²
- Longueur maximale : 56 mètres
Pour un 9 kVA :
- section de câble : 35 mm²
- Longueur maximale : 58 mètres

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec

Bonjour,

Je viens de consulter cette discussion pour mon raccordement de maison egalement.

Notre maison se trouve à 50 mettre de la route, notre abonnement sera soit de 9kw ou 12 kw, à voir et pourtant en comparant votre réponse à votre livre promotelec que j'ai acheté il y a environs 4 ans, pour un abonnement de 12kw, 60A (12000W à 55A, 220v ) avec du 35mm² je suis a 58 métres et pour un abonnement de 9kw, 45A (9000W à 41A, 220v) avec du 25 je suis a 56 métres

Pourquoi une t'elle différence entre votre livre et votre réponse ?, que dois-je donc mettre pour une distance route maison de 50 métres en cuivre pour un abonnement de 12kw ?

D'avance merci de votre réponse


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
17/01/2022 11:05  

Bonjour Monsieur et merci de votre intervention sur notre forum d'échanges.

En effet un  erreur s'était glissée dans notre intervention, merci à vous de l'avoir noté et de nous l'avoir signifiée.

Nous avons corrigé cette erreur.

Bien à vous

L'équipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
SAINT-LARY
Messages: 2
04/07/2022 10:00  

@pascallegoff

Bonjour,

Je ne trouve pas comment poser une nouvelle question alors je vous écris à partir de cette discussion.

Dans mon cas je suis sur du triphasé. Et je cherche à vérifier la section de câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.

Voici les paramètres :

  • abonnement en 12Kva / 60A
  • section 10mm² par conducteur

Ce qui porte à confusion c'est le tableau B.5 (page 37 norme 16-600) de l'officiel de l'électricité / Bâtiments d'habitation existants. Pour  du triphasé en 60A Nous avons une section minimale de 16mm². Alors que sur votre FAQ nous avons bien 10mm² : https://particuliers.promotelec.com/fiche-faq/dois-realiser-branchement-electrique-de-maison-etre-section-cable-situe-entre-disjoncteur-de-branchement-tableau-de-repartition/?_ga=2.70188688.18748046.1656879167-184954825.1656879167

Est-ce que la norme a changé entre le moment où la FAQ a été écrite et le nouveau guide ?

Aussi, sur ce lien https://www.manomano.fr/conseil/quelle-section-de-cable-electrique-choisir-6986 ils donnent la même info 16mm² pour du tri en 60A. Du coup c'est 16mm² en comptant toutes les phases + neutre ou 16mm² par pôle ?

C'est assez incompréhensible...

Merci pour vos lumières.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
04/07/2022 3:42  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, vous avez bien noté que cela dépends de la distance entre le DB et le TR.

Quelle est la longueur précise ?

Bien à vous

L'équipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
SAINT-LARY
Messages: 2
04/07/2022 3:49  

Merci pour votre réponse.

On est autour de 15m donc 10mm² sont suffisants.

Mais j'aimerais comprendre l'indication du tableau B.5.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 715
04/07/2022 4:00  

Notre FAQ fait référence à la longueur qui définit la section.

Bien à vous

L'équipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  