La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Section pour raccordement électrique  

 
 

ury
 ury
Messages: 3
13/11/2019 7:33  

Bonjour Promotelec,

je souhaite raccorder ma maison toute neuve à mon compteur 12kva qui se trouve à 180m du GTL.

pourriez vous me confirmer la section, s'il vous plait?

je trouve 120mm² cuivre et plus probablement 185mm² alu avec fouet reducteur vers 25mm² à chaques bouts?

merci beaucoup!

bonne journée!

romain


Citer
pascallegoff
Messages: 267
15/11/2019 12:35  

Bonjour ,

En réponse à votre question, nous vous confirmons les sections de câbles de 120 mm² / cuivre et de 185 mm² / Aluminium pour le raccordement de votre maison alimentée en 12Kva.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec 

Par ailleurs nous vous invitons à consulter cette FAQ en ligne sur notre site internet, elle reprend toutes les sections des câbles en mettre en œuvre (cuivre ou aluminium) en fonction de la puissance souscrite

FAQ section de câble

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
ury
 ury
Messages: 3
16/11/2019 10:51  

Merci Pascal,

bon weekend.


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux