13/11/2019 7:33  

Bonjour Promotelec,

je souhaite raccorder ma maison toute neuve à mon compteur 12kva qui se trouve à 180m du GTL.

pourriez vous me confirmer la section, s'il vous plait?

je trouve 120mm² cuivre et plus probablement 185mm² alu avec fouet reducteur vers 25mm² à chaques bouts?

merci beaucoup!

bonne journée!

romain


Citer
pascallegoff
Messages: 380
15/11/2019 12:35  

Bonjour ,

En réponse à votre question, nous vous confirmons les sections de câbles de 120 mm² / cuivre et de 185 mm² / Aluminium pour le raccordement de votre maison alimentée en 12Kva.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec 

Par ailleurs nous vous invitons à consulter cette FAQ en ligne sur notre site internet, elle reprend toutes les sections des câbles en mettre en œuvre (cuivre ou aluminium) en fonction de la puissance souscrite

FAQ section de câble

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
ury
 ury
Messages: 3
16/11/2019 10:51  

Merci Pascal,

bon weekend.


RépondreCiter
POUTEAU
Messages: 1
11/08/2020 3:19  

Bonjour,

Je souhaite également raccorder ma maison à mon compteur 12kva qui se trouve à 150 mettre du GTL. Mon compteur est en 12KVA monophasé.

La section du câble que je dois mettre est de 2 x 95mm² en cuivre, est-ce correct?

Est-ce que j'ai le droit de mettre un câble en alu plutôt qu'en cuivre ? et si oui de quelle section ?

Et est ce que je peux mettre 2 câble de 1 x 95 mm² ou je dois forcément avoir 1 câble de 2x 95mm² ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Thomas


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 380
19/08/2020 3:19  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, nous vous invitons à consulter cette FAQ en ligne sur notre site internet : " Raccordement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition : quelle section de câble faut-il adopter ? (cuivre ou aluminium)" en cliquant sur le lien ci après, cette FAQ répond à vos questions

Cliquez ici

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  