Bonjour Promotelec,
je souhaite raccorder ma maison toute neuve à mon compteur 12kva qui se trouve à 180m du GTL.
pourriez vous me confirmer la section, s'il vous plait?
je trouve 120mm² cuivre et plus probablement 185mm² alu avec fouet reducteur vers 25mm² à chaques bouts?
merci beaucoup!
bonne journée!
romain
Bonjour ,
En réponse à votre question, nous vous confirmons les sections de câbles de 120 mm² / cuivre et de 185 mm² / Aluminium pour le raccordement de votre maison alimentée en 12Kva.
Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :
Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.
Par ailleurs nous vous invitons à consulter cette FAQ en ligne sur notre site internet, elle reprend toutes les sections des câbles en mettre en œuvre (cuivre ou aluminium) en fonction de la puissance souscrite
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Bonjour,
Je souhaite également raccorder ma maison à mon compteur 12kva qui se trouve à 150 mettre du GTL. Mon compteur est en 12KVA monophasé.
La section du câble que je dois mettre est de 2 x 95mm² en cuivre, est-ce correct?
Est-ce que j'ai le droit de mettre un câble en alu plutôt qu'en cuivre ? et si oui de quelle section ?
Et est ce que je peux mettre 2 câble de 1 x 95 mm² ou je dois forcément avoir 1 câble de 2x 95mm² ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Thomas
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre question, nous vous invitons à consulter cette FAQ en ligne sur notre site internet : " Raccordement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition : quelle section de câble faut-il adopter ? (cuivre ou aluminium)" en cliquant sur le lien ci après, cette FAQ répond à vos questions
Bien à vous
Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription