circuits de chauffage  

 
 

Bruce Knight
Messages: 2
27/01/2011 12:12  

Bonjour.
Qu'est-ce que le nombre maximal de points d'utilisation par circuit de chauffage par convecteurs ou panneaux radiants? Merci d'avance.
Bruce


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Messages: 315
27/01/2011 9:38  

Bonsoir;

Il n'y a pas de nombres de point maximal à respecter par rapport à la NFC 15-100 mais plutôt une puissance maximale à ne pas dépasser par rapport au dispositif de protection et à la section du câble. par exemple 2250W pour un disjoncteur de 10A et une section de 1,5, 4500W pour un disjoncteur de 20A et une section de 2,5.

Cordialement.
Daniel.