La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

circuits de chauffage  

 
 

Bruce Knight
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 2
27/01/2011 12:12  

Bonjour.
Qu'est-ce que le nombre maximal de points d'utilisation par circuit de chauffage par convecteurs ou panneaux radiants? Merci d'avance.
Bruce


RépondreCiter
Aziz BENDOUMA
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 315
27/01/2011 9:38  

Bonsoir;

Il n'y a pas de nombres de point maximal à respecter par rapport à la NFC 15-100 mais plutôt une puissance maximale à ne pas dépasser par rapport au dispositif de protection et à la section du câble. par exemple 2250W pour un disjoncteur de 10A et une section de 1,5, 4500W pour un disjoncteur de 20A et une section de 2,5.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
  
En travaux

S'il vous plait Connexion ou Inscription

Par mail
Nos coordonnées

Association Promotelec, Tour Chantecoq,
5 rue Chantecoq
92808 PUTEAUX CEDEX

Vous êtes journaliste, contactez :
Luce Jolivet / Tél. 01 41 97 42 41
luce.jolivet@promotelec.com

Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur