Continuité du conducteur de protection  

 
 

Frédéric CLERC
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 1
18/11/2010 10:06  

Au dessus de quelle valeur de résistance peut-on considérer que la continuité du conducteur de protection PE n'est plus bonne?


RépondreCiter
Philippe Kentell
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 5
01/12/2012 7:11  

Idéalement, la résistance de n'importe quel conducteur doit tendre vers zéro Ohms.

Sur un multimètre, dans une installation domestique 'classique', si vous trouvez plus d'un Ohm, vous devriez vous poser des questions, vérifier le serrage des borniers de connexion, la section des fils, etc.


RépondreCiter
  