La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Continuité du conducteur de protection  

 
 

Frédéric CLERC
Messages: 1
18/11/2010 10:06  

Au dessus de quelle valeur de résistance peut-on considérer que la continuité du conducteur de protection PE n'est plus bonne?


RépondreCiter
Philippe Kentell
Messages: 5
01/12/2012 7:11  

Idéalement, la résistance de n'importe quel conducteur doit tendre vers zéro Ohms.

Sur un multimètre, dans une installation domestique 'classique', si vous trouvez plus d'un Ohm, vous devriez vous poser des questions, vérifier le serrage des borniers de connexion, la section des fils, etc.


RépondreCiter
  
En travaux

S'il vous plait Connexion ou Inscription

Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur